發表時間:2021-03-10 15:54:28 來源:湖南二級建造師 點擊量:
2020二建《機電工程》案例真題及答案二
案例分析題
二級建造師報名入口
(二)
背景資料
某安裝公司承包某熱電聯產項目的機電安裝工程,主要設備材料(如母線槽等)由施工單位采購。合同簽訂后,安裝公司履行相關開工手續,編制了施工方案及各分
項工程施工程序。施工方案內容主要包括:工程概況、編制依據、施工準備、質量安全保證措施。針對低壓配電母線槽的安裝,制定了工程序:開箱檢查→支架安裝→單節母線槽絕緣測試→母線槽安裝→通電前絕緣測試→送電驗收。
在施工過程中,發生了以下事件:
事件1:建設單位對配電母線槽用途提出新的要求,通知了設計單位但其未能及時修改出圖,后經協調,設計單位提供了修改圖紙。供貨單位拿到圖紙后,由于建設單位工程款未及時支付給施工單位,導致母線槽未按原定采購計劃生產,安裝公司催促建設單位付款后,才使母線槽送達施工現場,但已造成工期延誤。
事件2:母線槽安裝完成后,因沒能很好的進行成品保護,遭遇雨季建筑滲水,母線槽受潮。送電前絕緣電阻測試不合格,并且部分吊架安裝不符合規范要求(見圖2)。質檢員對母線槽安裝提出了返工要求,母線槽拆下后,有5節母線槽的絕緣電阻測試值如表2所示。母線槽經干燥處理,增加圓鋼吊架后返工安裝,通電驗收合格,但造成了工期的延誤。
問題
問題
1.【題干】安裝公司編制的施工方案還應包括哪些內容?
2.【題干】表2中,哪幾節母線槽絕緣電阻測試值不符合規范要求?寫出合格的要求。
3.【題干】圖2中,母線槽安裝有哪些不符合規范要求?寫出符合規范要求的做法。
4.【題干】分別指出建設、設計和施工單位的哪些原因造成了工期延誤?